Hallo - Wij overwegen om een Zendure Solarflow 2400 AC+ te plaatsen.
In de handleiding is er sprake van de mogelijkheid om een RJ45-kabel aan te sluiten.
Voor wat moet/kan dit juist dienen?
Alvast bedankt voor de feedback.
Groeten
Wim Gonthier.
@gerrit 👍
Hallo
Nog een extra vraag ivm de Zendure SolarFlow 2400 AC+.
Wij gaan de batterij (samen met een uitbreiding AB3000L) op een aparte elektrische kring aansluiten en daarna activeren naar 2400W. Deze kring wordt afgezekerd met een 2polige zekering van 20A.
Wat is het beste?
-
Gewoon met de stekker van de stroomkabel in een stopcontact steken? Dit is het enigste stopcontact op deze aparte elektrische kring.
-
De stekker van de stroomkabel afknippen en de kabel rechtstreeks in een “lasdoos” aansluiten op deze aparte elektrische kring? Dit is het enigste elektrisch aansluitpunt op deze aparte elektrische kring.
Alvast bedankt voor de feedback
Groeten
Wim Gonthier
@anwim ik zou op de lasdoos [Inbouw neem ik aan) een werkschakelaar zetten en de Zendure stekker er afknippen. En via de werkschakelaar aansluiten. Maar daar zullen de mening wel over verschillen hier op het forum.
@gerrit Dat is een goed alternatief voor een stopcontact met stekker. Ga ik ook doen.