Vraagje ivm installatie van Zendure SolarFlow 2400AC+ & AB3000L (& mogelijks in 2027 extra AB3000L) op dedicated aparte lijn … Welke zekering kunnen we best op deze lijn plaatsen? 16A of 20A? Moet deze lijn dan nog extra op een (aparte) differentieelschakelaar/alamat geplaatst worden? Zo ja, 30mA of 300mA?
Ik heb dezelfde configuratie afgezekerd met 16A. Is mijns inziens ruim voldoende gezien je maximaal 2400 Watt belasting hebt en 16 A tot 3500 w kan afzekeren. (220v x 16A =3520 watt). Aparte verliesstroomschakeling is m.i. niet nodig. Is plug-in apparaat zoals andere ( vaatwasser, droogkast etc.)
Hey Alois, bedankt voor de feedback. Intussen hier thuis met elektrieker besproken en inderdaad zo afgezekend met 16A (achter diffo 300mA)
Bij de 2400AC+ zou ik wel voor een Type B aarlek kiezen, hier wat meer info: https://thuisbatterijgids.net/dc-lekstroom-type-b/