vermogen in meterkast

Casus:

Zonnepanelen op fase 1

plug-in batterij op fase 1

Auto laden op 3 fasen

andere stroomvreter op fase 1

De panelen leveren 3kW

De batterij levert (eigen groep) 2,5 kW

Auto en “gewone apparatuur” vragen 5,5 kW (of meer) op fase 1

De hoofdzekering ziet geen stroomverbruik en zal zeker niet doorbranden…

Is dit nog veilig? Tot welk vermogen kan de meterkast verwerken?

Goeie vraag, maar heb ik zelf geen antwoord op :zipper_mouth_face:

Wellicht iemand anders die hier iets zinnigs over kan zeggen?

Beetje laat, maar waarschijnlijk niet verstandig. Je hebt dan 3 bronnen voor stroom voor fase 1: de grid, je panelen en je batterij. Grote kans dat die samen de 40 ampere kunnen overstijgen. Normaal gesproken is 40 ampere het maximum per fase (tussen de hoofdschakelaar en de groepen).

Waarom zou je de panelen en de batterij niet op verschillende fasen zette4n? De meter blijft (ook in 2027) intern salderen over de fase.

Ikzelf schakel mijn batterij met Home Assistant uit als de auto aan het laden is. (zonde om de auto te laden met de batterij, en de batterij laden terwijl ook de auto wordt opgeladen wordt vertraagt het laden van de auto). Maar ik denk dat mensen zich niet voldoende bewust zijn van de stromen die door de meterkast kunnen lopen als er 3 bronnen vermogen leveren.

Ik hoor vaak juist argumenten om de batterij en panelen op 1 fase te zetten, omdat dan de stroom van de panelen direct de batterij in kan tijdens het laden. Mijn gevoel zegt echter - plaats hem op een fase zonder panelen, dan beveiligd de meterkast de stroomkringen tijdens het laden, en is het vermogen bij ontladen het best verdeeld.

Iets voor een kennisbank?