P1 of CT klemmen

Uit het gesprek tussen Ruud en Stef van HW maak ik op dat data voor slimme aansturing v/e batterij steeds relevanter gaan worden. Hebben in het geval van een 3-fasen hoofdaansluiting CT klemmen (bijv. Shelly 3EM) dan niet de voorkeur boven een P1 meter? Dit omdat CT klemmen informatie over elke fase afzonderlijk kunnen geven.

Mijn indruk is dat ct klemmen minder nauwkeurig zijn dan uitlezen van digitale meter. Maar het volstaat wel.Ik heb een franse meter met uitlezing naar een ESP32 en een CT3 van Zendure tegelijk. Maar opgelet, ik heb plug en play panelen die rechtstreeks 220 op een fase duwen. Daar hebben CT klemmen last mee vermoed ik.

De HomeWizard P1 geeft ook aparte fase-informatie bij een 3-fasen aansluiting. Hier heb je wel Energy+ voor nodig van HomeWizard (€ 1 per maand).

Maar een Shelly (of andere CT-meter) is vaak wel net iets nauwkeuriger en sneller. Denk dat dit bij regulier dagelijks gebruik weinig uitmaakt overigens, maar het is dus absoluut niet noodzakelijk omdat je een 3-fasen aansluiting hebt.

Overigens kunnen alle P1’s om gaan met die 3-fasen, alleen HomeWizard maakt dat ook afzonderlijk duidelijk in hun app (met Energy+ dus).