Kijkend naar wat berichten over het slim aansturen van een thuisaccu bij een 3-fase hoofdaansluiting, zie ik nog al wat verschillen meningen mbt P1 meters die je in de slimme meter steekt of een energiemeter die je in de meterkast monteert. Ik denk laat ik eens AI vragen wat die er van vindt. In de bijlage het antwoord voor mijn situatie maar ik denk voor velen onder ons. Graag jullie commentaar..
Goed dat je dit deelt. Het AI-antwoord klopt deels, maar overdrijft het verschil.
Een DSMR 5.0 P1-meter stuurt elke seconde data, een Shelly Pro 3EM ook. Het snelheidsverschil is dus klein. Het echte verschil is per-fase data versus totaal, maar omdat de slimme meter intern saldeert (alle 3 fasen tellen op voor de afrekening) merk je dat in je portemonnee meestal niet.
Waar het wél telt: bij meerdere batterijen op verschillende fasen, hele snelle pieken, of als je het volledige Zendure-ecosysteem wilt benutten. Voor één Zendure 2400 AC+ op een 3-fase aansluiting werkt een goede P1-meter prima.
Eerlijk is eerlijk: ik test zelf met een Shelly 3EM Pro op 1 fase, dus voor jouw 3-fase situatie heb ik geen directe ervaring. Voor Zendure specifiek is hun CT3 of de Shelly wel logisch omdat het is wat ze zelf aanbevelen.
@ Ruud, dank voor je reactie. Interessant zou zijn of iemand binnen dit forum gebruikservaring heeft met een P1 meter vs Shelly/CT3 op een 3-fase aansluiting?
Geen ervaring met thuisbatterij maar wel met P1 meters. Het verhaal van ChatGPT klopt niet. Via de P1 poort wordt namelijk gewoon per fase gerapporteerd. Uiteindelijk is het de P1 meter en bijbehorende software die dat al dan niet geaggregeerd weergeeft. De dat is gewoon beschikbaar en bij DSMR 5.0 dus ook 1 x per seconde geüpdatet.
Dank voor het bericht, ik ben er inmiddels ook achter dat AI niet altijd het juiste antwoord geeft. Toch maar goed dat je dit ook nog eens hoort van een mens ipv computer ![]()