Off grid noodstroom uitgang

Bij uitval van het elektriciteitsnet valt ook de omvormer van zonnepanelen uit.

Als ik de noodstroomuitgang van mijn thuisbatterij (responstijd minder dan 10 msec) gebruik voor de omvormer van de zonnepanelen, blijft dan alles gewoon werken? en kan ik dan ook de batterij opladen met de panelenstroom?

Dag Pieter,

Kort geantwoord: normaal gaat dit perfect. Ik pas dit off-grid dagelijks toe.

Ik veronderstel dat je omvormer zonnepanelen een plug-in is?

Indien je een stekkerdoos (meerdere stopcontacten) op je noodstroomuitgang batterij aansluit kan je zelfs tegelijkertijd met de panelen opladen en ook stroom ontladen.

In deze community heb ik dit al meermaals uitgelegd (zie Hoymiles 4020 AC UPDATE)

Nog verdere vragen, altijd welkom.

Dag Pieter,

Of dit kan, verschilt per batterij. Ik zou het bij jouw AlphaESS niet doen voordat AlphaESS het schriftelijk bevestigt.

De handleiding van de VitaPower 3600 AC noemt de noodstroomuitgang alleen voor het voeden van apparaten tijdens een storing (§6.2.3). Over een omvormer van zonnepanelen op die uitgang staat er niets in. Over laden met zonnestroom tijdens een storing ook niet. Het is dus niet verboden, maar ook niet beschreven. Twee dingen moet de batterij dan aankunnen:

  • Als hij vol is en de panelen meer leveren dan je verbruikt, moet hij de omvormer kunnen terugregelen. Kan hij dat niet, dan schakelt alles af of erger.
  • Als het net terugkomt, mag de omvormer niet via de batterij terug het net in gaan leveren.

Of de VitaPower dat doet, weet alleen AlphaESS. Vraag het ze per mail, met je serienummer en het type omvormer erbij.

Bij Theo’s Hoymiles ligt het anders: Hoymiles beschrijft de off-grid-poort zelf als aansluiting voor een micro-omvormer. Voor dat merk is het dus een bedoelde functie.

Een stekkerdoos met apparaten én de omvormer op de noodstroomuitgang raad ik wel af, ook bij de Hoymiles. De batterij en de panelen leveren dan samen in dezelfde stekkerdoos. Bij jouw AlphaESS kan dat oplopen tot 3.680 W + 800 W = bijna 4.500 W, ruim boven de 16 A waarvoor een gewone stekkerdoos gemaakt is. Daar zit geen zekering meer tussen. NEN waarschuwt om die reden dat een omvormer op een eigen stopcontact hoort, waar verder niets op is aangesloten.

Dag Rene en Pieter,

Ja, misschien wel best eens navragen bij de leverancier van deze thuisbatterij Alpha ESS

Ik merk wel vaker dat vele omvormrs-thuisbatterijen niet aankunnen waar Victron en Hoymiles het wel doen.

Mijn Hoymiles micro omvormer v/d zonnepanelen is zelfs een 2000 wat, maar voor al die stekkerdozen en verlengkabels gebruik ik altijd de zwaardere modellen met bedrading van 2.5 mm² (20 A in Belgiê) , die kunnen die wattage gemakkelijk aan. Ik zeg dit vaak op dit forum, bij vragen voor een hoger vermogen, of de bekabeling in de woning wel zwaar genoeg is. Al die plug-ins gaan meestal niet via de zekeringskast, maar rechtstreeks op de leidingen en dat houdt natuurlijk risico’s in. Daarmee die 800 wat beperking, maar velen willen dit omzeilen.

Dag Pieter,

Ik ben ook wel even nieuwsgierig naar de off-grid mogelijkheden van je VitaPower 3600AC.

Het volgende Google AI antwoord gevonden:“Opladen zonder netstroom. Omdat de VitaPower 3600 AC een AC-gekoppelde batterij is, heeft hij wisselstroom (230V) nodig om op te laden. Zonder actief elektriciteitsnet kun je hem alleen bijladen via een externe wisselstroombron (zoals een losse generator) of via een specifieke microgrid-opstelling met geschikte zonne-omvormers die door een installateur zijn ingeregeld. [1, 2, 3, 4]”

Ik zou het voor alle zekerheid toch, zoals Rene ook zegt, even navragen bij de leverancier of een installateur. Blijkbaar zijn er toch wel degelijke verschillen tussen al die merken thuisbatterijen. Ik kan bvb. mijn Hoymiles onmogelijk met de generator opladen !

Mocht je enig antwoord ontvangen, wil je het dan delen a.u.b.

Dank voor je bericht. Zodra ik meer weet zal ik het posten