5 maanden Zendure 2400AC+ ervaring

Onze accu staat er sinds 7 mei 2026. 5,28 kWh opslag, 2400 W laden en ontladen op een eigen groep. Ik heb de cijfers maar eens op een rij gezet.

Over 2024 en 2025 hebben wij een eigen gebruik van zonne-energie gerealiseerd van 43 en 44 %. Met in de zomer maanden (mei tot en met augustus) een eigen gebruik van 32-34 % in 2024 en 27-37% in 2025. Met de start van de batterij op 7 mei is het eigen verbruik gestegen naar 68-70%. Gemiddeld een verdubbeling. Over heel 2026 tot nu toe is het eigenverbruik nu al op 69%. In september steeg dit percentage naar 75%. Ik verwacht dat wij over een heel jaar boven de 75% eigen verbruik uitkomen, misschien hoger.

RTE: deze ligt op gemiddeld 82% over de gehele periode. Dat is redelijk. De accu doet waarvoor ik hem aangeschaft: maximalisatie van eigen gebruik.

Technisch heb ik de accu en de P1 meter binnen het LAN op een vast IP adres gezet. Bij herstart van het internet modem worden nu de verbindingen snel hersteld zonder dat ik iets moet doen. Geen verlies van verbinding meer.

Mijn situatie is dat vanaf half september mijn pv installatie (als gevolg van oriëntatie ZW en veel schaduw van bomen) pas vanaf 15 uur echt gaat produceren. Echter de tijd naar zonsondergang wordt nu te kort om de batterij van 10% naar 100% op te laden. In de komende periode staat de instelling van de HEMS daarom op maximaal tot 40% ontlading en ‘eigen verbruik modes’. Dit kan de beste resultaten opleveren om de batterij én voldoende basislading te geven en het eigen verbruik te maximaliseren.

Met de basislading van 40% bescherm ik de batterij bij lage buitentemperatuur ( de batterij staat in een onverwarmde schuur) en vergroot de kans dat de batterij 100% lading kan bereiken.

tot zover mijn ervaringen. Bert

Thanks voor het delen Bert! Toch leuk om te zien hoe het zich ontwikkelt in een bepaalde periode en dat er andere strategieën nodig zijn voor de zomer en de winter.

Goed om te zien dat alles werkt voor jou!