Iemand ooit gehoord van 6mA DC foutdetectie bij deze thuisbatterij? Deze thuisbatterij heeft dat niet waardoor bij fout in het apparaat de aparte alamat “blind” kan worden gezet en dus niet werkt. Je hebt hier in feite een geheel andere Alamat voor nodig die een stuk duurder is of het moet zijn dat de fabrikant kan garanderen dat dit nooit kan voorkomen bij deze thuisbatterij. Ik heb Zendure een mailtje gestuurd hierover nog geen antwoord. Ook al heb je de thuisbatterij op een geheel standalone alamat staan zou dit toch een betere optie zijn, maar wel een stuk duurder. In mijn geval standaard ABB €40,- maar de andere versie €190,-.
Poeh, hier durf ik zelf niets over te zeggen, weet er gewoon te weinig van. Ben wel benieuwd naar het mailtje van Zendure, zou je willen delen als je antwoord hebt gehad?
Goedemorgen nee dat dacht ik al maar ik ben er ook vrij diep ingedoken en dit is zeker niet alledaags maar wel belangrijk lijkt mij. Ik heb alles van ABB en dus hou ik het ook daarbij, ik hou je op de hoogte
Zit volgens mij in het Battery Management Systeem (BSM) genaamd Zenguard. Maar ben nog even wezen zoeken maar veel tegenstrijdige berichten.Gewoon antwoord Zendure afwachten.En horen we het van zelf.
Wat betreft de aardlekbeveiliging: de SolarFlow 2400+ beschikt zelf niet over een ingebouwde 6 mA DC-lekstroombeveiliging. Voor de installatie kunt u daarom gebruikmaken van een geschikte Type B RDC-DD / type B aardlekbeveiliging. Wij raden u aan om de uiteindelijke installatie en keuze van de beveiligingscomponenten door een gekwalificeerde elektricien te laten beoordelen en uitvoeren, zodat deze voldoet aan de geldende NEN-voorschriften en uw specifieke elektrische installatie.
Antwoord Zendure dus tegenstrijdig lijkt mij in mijn ogen toch iets waar veel mensen overheen kijken
@ruud Heb jij een kort lijntje bij Zendure om dit definitief uitvoeren wereld te helpen hoe het nu werkelijk zit
Thanks voor het delen Harry!
@ruud Als een elektricien niet weet dat de Zendure thuisbatterij geen ingebouwde 6mA lekstroombeveiliging heeft denk ik dat er veel verkeerde Alamats zijn geplaatst.
Conclusie veel onveilig installaties zonder dat mensen het beseffen. Slechte zaak. Ben er zelf ook in getrapt. Dus op zoek naar een Type B aardlekautomaat. Hoop dat ik er 1 kan vinden 2 module breed.
Beste Harrie, zou je kunnen uitleggen wat het probleem is dat Zendure dus geen 6 mA DC lekstroombeveiliging heeft?
Aardlek/alamat dat dat kan ik volgen, maar wat is hierbij het “gevaar”?
@gerrit Hé Gerrit ja inderdaad ABB heeft wel zo’n dure automaat ABB DS201 M B16 F30 ( F serie ) ik moet er nog over bellen
@harry denk dat bij de meeste huishoudens er geen elektricien is ingeschakeld.
@marcelkindermans Als er inwendig in de Zendure iets sluiting komt of iets dergelijks en er instaat DC dan kan de in de groepenkast gemonteerde Alamat “ blind” blind worden gezet en dus niet werken heb ik begrepen
@gerrit Klopt hier ook niet maar ik ben gelukkig handig en zoek alles eerst goed uit kwam dit heel toevallig tegen via AI en uit het antwoord van Zendure klopt dit dus ook. En inderdaad er hoeft niets te gebeuren maar ja je weet maar nooit natuurlijk
@gerrit Ik heb Zendure gebeld en een mail gestuurd met mijn ABB Alamat kijken wat ze zeggen. Ik vind het al met al echt een heel vreemd verhaal. Laadpalen hebben dit probleem ook gehad maar daar zit deze beveiliging nu standaard in tegenwoordig.
Ik heb zitten scrollen op het forum maar kan de eerste discussie over dit onderwerp niet meer vinden. Wel jammer ging over de Zendure SolarFlow 2400AC+ en nog een andere thuisbatterij. Stonden ook screenshots van de reactie van Zendure en de andere thuisbatterij.
@gerrit Klopt dat is ook mijn gedachte daarom heb ik het aangezwengeld, vreemd dat de ene het wel zou hebben en andere niet, andere merken weet ik niet
Hans even de vraag van Peter Heij lezen staat boven aan op het forum .staat veel relevante informatie in. 4 de van boven.