Ben mijn groepenkast gereed aan het maken voor de Marstek Venus E Max maar twijfel op welke fase ik de Marstek moet aansluiten, het wordt een separate groep zodat ik het maximale vermogen kan afnemen van de batterij.
Daarom heb ik eerst in Excel de huidige situatie overzicht gemaakt en ben nieuwsgierig wat jullie er van denken?
Ik kan nu nog kiezen of de batterij op groep L2-6 of L3-10 zal aansluiten, in de Excel lijst staan ze al gekozen maar kan dat alsnog wijzigen, dus kom maar op met jullie adviezen!
Kan iemand mij uitleggen hoe een Excel file in het bericht te downloaden?
@klaver5 misschien een printscreen ?
Bedankt Ad, zoals je kunt zien is het gelukt![]()
![]()
@klaver5 Top ! De L3-10 is zo te zien de enige vrije groep, dat is ook het advies als je meer vermogen wilt instellen dan 800 watt.
L3-10 lijkt mij perfect omdat daar verder geen ‘grootverbruikers’ op zitten.
Hoi Jelle, als ik de automaten binnen heb, ik ga achter elke aardlek schakelaar de maximale 4 groep automaten maken zoals in mijn overzicht.
Dus de E-Max komt dan op fase 3 achter groep 10, dank voor je advies.