Vraagje ivm installatie van Zendure SolarFlow 2400AC+ & AB3000L (& mogelijks in 2027 extra AB3000L) op dedicated aparte lijn … Welke zekering kunnen we best op deze lijn plaatsen? 16A of 20A? Moet deze lijn dan nog extra op een (aparte) differentieelschakelaar/alamat geplaatst worden? Zo ja, 30mA of 300mA?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aloisc](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/aloisc/32/377_2.png) [@aloisc](https://thuisbatterijgids.net/community/u/aloisc)\
**Post date:** [28 augustus 2026 om 12:24 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/hallo/563/2 "2026-08-28T12:24:07Z")

</div>

Ik heb dezelfde configuratie afgezekerd met 16A. Is mijns inziens ruim voldoende gezien je maximaal 2400 Watt belasting hebt en 16 A tot 3500 w kan afzekeren. (220v x 16A =3520 watt). Aparte verliesstroomschakeling is m.i. niet nodig. Is plug-in apparaat zoals andere ( vaatwasser, droogkast etc.)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![anwim](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/anwim/32/184_2.png) [@anwim](https://thuisbatterijgids.net/community/u/anwim)\
**Post date:** [28 augustus 2026 om 12:45 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/hallo/563/3 "2026-08-28T12:45:00Z")

</div>

Hey Alois, bedankt voor de feedback. Intussen hier thuis met elektrieker besproken en inderdaad zo afgezekend met 16A (achter diffo 300mA)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ruud](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/ruud/32/919_2.png) [@ruud](https://thuisbatterijgids.net/community/u/ruud)\
**Post date:** [28 augustus 2026 om 13:51 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/hallo/563/4 "2026-08-28T13:51:58Z")

</div>

Bij de 2400AC+ zou ik wel voor een Type B aarlek kiezen, hier wat meer info: [https://thuisbatterijgids.net/dc-lekstroom-type-b/](https://thuisbatterijgids.net/dc-lekstroom-type-b/)