# Envoy metered

**URL:** <https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259>\
**Category:** Vragen en advies\
**Created:** [22 juni 2026 om 08:31 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259 "2026-06-22T08:31:09Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![checco](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/checco/32/82_2.png) [@checco](https://thuisbatterijgids.net/community/u/checco)\
**Post date:** [22 juni 2026 om 08:31 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/1 "2026-06-22T08:31:09Z")

</div>

Ik heb een Enphase PV systeem met de envoy metered gateway. Echter de installateur van destijds heeft de 2 meegeleverde CT klemmen niet aangesloten. Vraag is of het zin heeft om deze alsnog aan te laten sluiten bij aanschaf van een plugin thuisbatterij. Weet iemand dit?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gerrit](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/gerrit/32/119_2.png) [@gerrit](https://thuisbatterijgids.net/community/u/gerrit)\
**Post date:** [22 juni 2026 om 10:53 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/2 "2026-06-22T10:53:46Z")

</div>

Je zal even naar jou systeem moeten kijken. Of het 1fase of 3fase stroom geleverd wordt.Als het 1fase is heeft kun je geen 3 klemmen aansluiten.Dan heb je maar 1 hoofd zekering.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![checco](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/checco/32/82_2.png) [@checco](https://thuisbatterijgids.net/community/u/checco)\
**Post date:** [22 juni 2026 om 12:52 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/3 "2026-06-22T12:52:24Z")

</div>

Dank voor het bericht. Ik heb 3 fasen en de panelen leveren ook op 3 fasen

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gerrit](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/gerrit/32/119_2.png) [@gerrit](https://thuisbatterijgids.net/community/u/gerrit)\
**Post date:** [22 juni 2026 om 12:58 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/4 "2026-06-22T12:58:50Z")

</div>

@checco&nbsp;denk niet dat het dan toegevoegde waarde heeft.Ik heb ook geen klemmen en heb ook Enphase Pv en evoy metered gateway systeem. P1 meter regeld het.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![checco](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/checco/32/82_2.png) [@checco](https://thuisbatterijgids.net/community/u/checco)\
**Post date:** [22 juni 2026 om 14:06 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/5 "2026-06-22T14:06:10Z")

</div>

Nogmaals dank dan. Ik denk dan ook dat de CT klemmen enkel nut hebben bij een Enphase batterij systeem.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gerrit](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/gerrit/32/119_2.png) [@gerrit](https://thuisbatterijgids.net/community/u/gerrit)\
**Post date:** [22 juni 2026 om 15:03 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/6 "2026-06-22T15:03:25Z")

</div>

@checco&nbsp;blijft vreemd dat er maar 2 klemmen bij zitten.Je heb er altijd 3 nodig 1x per fase.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![martin](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/martin/32/196_2.png) [@martin](https://thuisbatterijgids.net/community/u/martin)\
**Post date:** [26 juni 2026 om 10:55 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/7 "2026-06-26T10:55:13Z")

</div>

Heeft het zin om CT’s aan te sluiten op een Enphase Envoy (IQ Gateway Metered)? Absoluut. Zeker nu negatieve stroomprijzen vaker voorkomen en de salderingsregeling verdwijnt.

De CT’s leveren de realtime meetgegevens van zowel de netaansluiting als de PV-opwek. Zonder deze meetgegevens kan de Envoy/Gateway niet bepalen hoeveel stroom wordt geïmporteerd of geëxporteerd en kunnen functies zoals exportbeperking, energiemanagement en dynamische tariefoptimalisatie niet correct werken.

Met de nieuwste Enphase-software kunnen systemen met een dynamisch contract gebruikmaken van day-ahead prijsinformatie (EPEX Spot). In combinatie met AI Optimization kan het systeem automatisch reageren op negatieve stroomprijzen door de teruglevering te beperken of zelfs te stoppen.

Voor een 1-fase installatie zijn 2 CT’s nodig (productie en verbruik). Voor een 3-fase installatie zijn 6 CT’s nodig (3 voor productie en 3 voor verbruik). De IQ Gateway Metered heeft standaard 6 CT-aansluitingen, maar wordt vaak met 2 CT’s geleverd.

Extra CT’s zijn verkrijgbaar, o.a. op Marktplaats. De moderne CT’s zijn een stuk compacter dan het oudere model, wel zo handig in de meestal krappe groepenkast.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![checco](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/checco/32/82_2.png) [@checco](https://thuisbatterijgids.net/community/u/checco)\
**Post date:** [26 juni 2026 om 11:33 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/8 "2026-06-26T11:33:08Z")

</div>

dank voor je bericht, kun je ook een merk van de compacte CT’s?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![checco](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/checco/32/82_2.png) [@checco](https://thuisbatterijgids.net/community/u/checco)\
**Post date:** [26 juni 2026 om 11:47 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/9 "2026-06-26T11:47:40Z")

</div>

beste Martin, nog vergeten te vragen. Hoe werkt exportbeperking dan kun je dit instellen als je alle CT’s hebt aangesloten?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![martin](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/martin/32/196_2.png) [@martin](https://thuisbatterijgids.net/community/u/martin)\
**Post date:** [29 juni 2026 om 17:54 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/10 "2026-06-29T17:54:39Z")

</div>

Ik heb direct gekozen voor vier identieke compacte CT’s, hetzelfde type als de twee die bij de nieuwe Envoy werden geleverd, om mogelijke meetverschillen tussen de CT’s te voorkomen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![martin](https://thuisbatterijgids.net/community/user_avatar/thuisbatterijgids.net/martin/32/196_2.png) [@martin](https://thuisbatterijgids.net/community/u/martin)\
**Post date:** [29 juni 2026 om 18:00 UTC](https://thuisbatterijgids.net/community/t/envoy-metered/259/11 "2026-06-29T18:00:02Z")

</div>

Voor het configureren van de exportbeperking en het uitlezen van de day-ahead prijzen wordt aangeraden contact op te nemen met de support van Enphase. De gebruiksvriendelijkheid van Enphase laat op sommige punten te wensen over; veel functies zijn alleen toegankelijk voor installateurs en niet voor eindgebruikers.